lynn2099 2012-04-22 10:02:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4866查看 3回答
廣聯達圖形算量夾層如何處理
地下室三層。其中一層局部有夾層(大概占該層一半左右面積,面積挺大的)。這個建立樓層的時候怎么處理比較好呢??是新建樓層夾層單獨算一層?還是只建立三層,夾層修改標高啊。。修改標高貌似不小心就會出現很多問題。。可是新建樓層又怕影響其他超高計算!!!大家都是怎么建的啊?相對來說哪種方法方便??求指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納麻煩在于:1、一層的量得兩層加起來 2、樓層設置與圖紙不太一樣,容易混淆 3、超高模板無法體現4、三維顯示不太好看。。。。。。。
2012-04-27 15:52:19
-
新建樓層夾層單獨算一層,超高計算可以手算的。相對處理比較方便。供參考。
2012-04-22 10:05:43
-
建議您只建三層,夾層修改板的標高。如果新建樓層的話會麻煩很多的。
2012-04-22 12:28:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看