kanglin0759 2012-04-19 10:52:54 | 海南省 土建 | 1245查看 3回答
對海南定額熟悉的老師請幫忙一下
1、對于一面大一面小的L型端柱,是應該按墻算還是按異形柱算? 2、定額里說“整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3米以上時,按其底板面積計算滿堂腳手架并套用相應項目基本層子目的50%計算” 如果按照滿堂基礎的定義,地下室基礎跟凡是有地梁、板連接獨立承臺的都應該叫滿堂基礎?那是不是基礎腳手架應該按底板面積套滿堂腳手架的50%的?如果不是,承臺高度超過1.2m又應該套什么腳手架?單排?雙排? 3、有梁板,是應該梁單獨套單梁、連續梁,板單獨套有梁板,還是梁板一起套有梁板定額? 按照定額解釋,模板不是分別按柱、梁、板、墻模板有關規定計算嗎?板的混凝土不是只包括了跟梁重疊的部分嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、分別按剪力墻、柱計算。看圖 2、滿堂基礎深度超過3m,都按滿堂腳手架的基本層子目50%計算。 3、如果是地下室的有梁板分別套梁、板子目,模板都要分開套梁、板相應子目。有梁板的混凝土,板體積包括與梁重疊部分。
2012-04-19 13:11:38
-
1、你看一下你們哪兒的定額說明和計算規則,河南這邊的說明是:截面為L形或變截面的矩形柱可按平均周長執行相應矩形柱子目。 2、建議:如果你們哪有綜合腳手架你可以套取綜合腳手架。 3、梁板一起套有梁板定額,至于模板重疊定額會相互扣減的。 你可明白
2012-04-19 11:20:56
-
1、按異形柱計算 2、都按滿堂基礎腳手架的50%計算 3、梁 就套單梁、連續梁 板 就套 平板、有梁板、無梁板
2012-04-19 11:58:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看