东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 工程施工梁側面腰筋問題

    我是施工方預算員,在工程施工中有一跨梁高600mm,監理看后說要加構造鋼筋 然而圖紙中又沒有標注腰筋信息,請問這部分鋼筋費用是按簽證走?還是施工方自己負責?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 關于梁高加設構造筋是有規范的。現在的圖紙只在結構總說明里注明的。 腹板≥450mm時要加設構造筋的(也就是腰筋)。 同時要設置拉鉤還有拉鉤是根據梁的寬度來確定直徑大小的。

    2012-04-17 01:50:15 

  • 梁腹板高度大于等于450時,梁側面縱向構造鋼筋或受扭鋼筋是設計必注值,可在集中標注、原位標注或結構設計總說明中注明。若設計未注明應辦理設計變更或技術核定單確認。

    梁側面

    2012-04-16 16:08:18 

  • 屬于圖紙的設計變更。 鋼筋要按照簽證程序走。

    2012-04-16 16:09:35 

  • 結構總說明注明了當梁腹板高度大于等于450時,梁側面需配置縱向構造鋼筋(以大寫字母G開頭,搭接與錨固長度可取為15d)或受扭鋼筋(以大寫字母N開頭,其搭接長度為l,錨固長度與方式同框架梁下部縱筋),受扭鋼筋一般在原位標注中有注明,但構造鋼筋在原位標注中有時注明有時不注明,所以施工方在算鋼筋的工程量時應注意梁腹板高度,增加的鋼筋工程量并入到該工程鋼筋工程量中,這屬于圖紙中的內容不應辦理設計變更或簽證,若漏算,應該施工方自己負責。

    2012-04-16 17:10:12 

  • 圖紙沒有標注腰筋,按G101-1圖集要求做,如果設計總說明有要求,按照什么圖集,由施工方自己負責,沒有就可以簽證,由設計出變更。

    2012-04-16 17:54:13 