兔 2012-04-16 12:06:06 | 江蘇省 其他專業 | 2574查看 3回答
穿越屋面的剛性防水套管套用哪個定額?
消防管道穿越屋面時設計要求預埋剛性防水套管,請問該套管是套用鋼套管呢(8-)還是剛性套管制作安裝(6-)定額.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納穿越屋面的剛性防水套管,應該套《工業管道工程》冊中‘剛性防水套管制作’和‘剛性防水套管安裝’的定額子目。
2012-04-16 14:12:42
-
應該套剛性套管制作安裝(6-)定額.
2012-04-16 12:07:56
-
按工藝管道定額套用定額子目
2012-04-16 12:30:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看