風調雨順 2012-04-14 17:11:03 | 北京市 安裝 | 1900查看 6回答
照明支線采用了甲供電纜WDZB-YJY-3*2.5,如何進行甲供電纜量的結算?
請高手釋疑: 我們公司去年接了一個北京房山的地鐵工程,今年馬上就要和咨詢公司結算了,但是工程中用到的照明支線才用了甲供電纜(施工圖設計要求),那么套定額時是按照《北京01定額》中的第二章電力電纜套價,還是按照配管配線里照明導線定額套取價格呢? 盼忘您的指點,謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納照明支線采用了甲供電纜WDZB-YJY-3*2.5 甲供材還是不是甲供材和套取定額無關系 你安裝的是電纜就套用電纜的定額 安裝的是電線就是電線的定額 根據你的意思 甲方提供的是WDZB-YJY-3*2.5 這種比較環保型的電纜 是電纜的型號 就套電纜的定額子母及計算規則 電纜進出配電箱還有1.5m的終端頭的附加值呢 還有你們的電纜不是甲供的嗎 你們只是記取安裝費用 為什么要從你們這里扣除電纜的材料費呢
2012-04-14 19:02:43
-
按管內穿電纜套
2012-04-14 21:46:14
-
我的理解是套用電纜定額
2012-04-14 21:31:58
-
按照配管配線里照明導線定額套取價格,將甲供電纜量在定額內(扣甲供料)
2012-04-14 20:17:51
-
既然是電纜就應該套第二章電力電纜相應子目,電纜作為主材,應勾選為甲供材
2012-04-15 16:22:06
-
電纜就是電纜,電線就是電線,不可能相混的,你這種是低煙無鹵B類阻燃電力電纜,不可能按電線套子目。
2012-04-18 22:54:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看