cherry 2012-04-14 16:56:32 | 湖北省 安裝 | 6308查看 5回答
消防線套定額問題
比如信號線ZR-RVS-2*1.5套管“內穿線多芯軟導線(芯以內)二芯導線截面(2.5MM2以內)”定額,單位是100m單線,因為通常在工程量計算中按雙絞線計算沒有*2,但套定額時,是不是應該理解為安裝費需*2,而算主材費時按單股算。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納ZR-RVS-2*1.5為多芯軟導線(俗稱塑花線),即含兩根1.5平方毫米的導線,外加護套合成一根導線,應套用管內穿線/多芯軟導線/二芯以內/1.5mm2定額,工程量不應再乘2。(在計算工程量之前,必須先弄清線的成品是單芯還是多芯,再考慮套用合適定額,工程量不應再乘系數。比如:單芯銅塑BV-2.5、單芯軟銅塑BVR-2.5;多芯軟導線RVS-2*1.5、RVS-2*1.0;多芯屏蔽軟導線RVVP-2*1.0……。)
2012-04-14 23:02:34
-
你好,信號線ZR-RVS-2*1.5套定額管理是按單線來計價的。就工程量*2就是了。(如100m-2*1.5)的工程量是200m1.5單線.如果是護套線的按100m但定額是2*1.5的護套線(你指的套管線)
2012-04-14 20:33:51
-
ZR-RVS-2*1.5套定額時不能*2 主材價格也是不能*2因為主材是絞線按m算的
2012-04-14 21:56:10
-
工程量不應該乘以2,RVS為雙絞線類型線纜,實為一根線。頂一下qq的。
2012-04-16 11:22:29
-
北京定額里是有單獨的子目的,6-295. 二芯1.5mm2的 不知道外地的
2012-04-18 22:58:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看