-
lx****@qq.com 2012-04-13 09:19:48 | 廣東省 其他專業 | 2249查看 10回答
砌體拉結筋
圖中左邊100長的砌體是否可以做拉結筋 因為只有100長 所以本人比較疑惑 到底能不能算拉結筋 實際現場這種情況有沒有做
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納100mm寬的墻垛,無論規范要求還是現場施工都需要墻體拉結筋,因為100mm寬度太窄不穩定,不加拉結筋跟相鄰墻體固定,砌不了多高就倒了,更不用說在上面按門窗了
2012-04-13 09:30:30
-
這種情況要做拉結筋的。無論現澆構件旁邊的磚跺有多大或者多小都要設置拉結筋的,這樣才會與現澆構件有效地結合。 以后類似這種,在圖紙會審時應該給設計溝通,把現澆構件加大即可。
2012-04-13 09:25:20
-
同意上樓說法,要放的
2012-04-13 09:30:29
-
規范有規定,小于等于100的墻垛要并入混凝土墻里整澆施工。剪力墻的鋼筋直接拉伸到這個部位就可以了。
2012-04-13 09:31:12
-
這個地方應按素砼施工,不需加拉結筋
2012-04-13 09:39:00
-
你好:這種墻垛設計應該是要求按砼墻垛來施工,如果沒有說明按墻垛時,拉結筋肯定是要布置的。
2012-04-13 09:26:03
-
實際工程施工中,會放的
2012-04-13 09:27:17
-
必須要要做的,無論大小,但在以后可以和設計溝通一下,澆筑成素混凝土
2012-04-17 21:29:13
-
你好 根據圖集中在墻體應與框架柱或構造柱拉筋,這種情況即使墻再短都需要設置,能更好的起連接作用。施工單位在和甲方做決算的時候也是能說過去的。
2012-04-13 09:24:41
-
如果該100沒有澆筑,就采用植筋后,再用混凝土澆筑。
2012-04-13 17:38:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看