無情 2014-03-06 00:06:10 | 湖北省 安裝算量GQI | 711查看 4回答
衛生間給排水
1、一般圖紙都不會給出衛生器與水平支管連接的這部分高度,需要找相應圖集,是算到立管與設備連接處的軟管處嗎?(如圖所示,請給出n4、n3的高度要計算多少?) 2、如圖所示,定額中已經包含了一部分管道,請給出J1、J2、J3的高度要計算多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、一般圖紙都不會給出衛生器與水平支管連接的這部分高度,需要找相應圖集,是算到立管與設備連接處的軟管處嗎?(如圖所示,請給出n4、n3的高度要計算多少?) 2、如圖所示,定額中已經包含了一部分管道,請給出J1、J2、J3的高度要計算多少?n4、n3的高度按0.3米計算就可以;J1的高度按0.65-0.25,J3的高度按1.2-0.25計算。
2014-03-06 04:25:11
-
你這個圖系統圖給水標高很明確,直接按系統圖立管計算至角閥處即可,完全沒有爭議;排水n4是浴缸,n3是洗臉盆立管,計算時,n4可以按200(排水橫管距樓板下)+100(樓板厚)=300即可;n4=200(排水橫管距樓板下)+100(樓板厚)+100(出地面)=400;也可以根據你的圖紙情況調整以上幾個過程計算數據,一般排水就是300-500之間;
?
提示:以上數據都是根據目前設計管道材質的計算結果,和定額有所區別,定額比較老,都是按老圖集制定的,因此套用定額的時候需要把輔材含量中的鋼管、鋼管接頭零件數量調整為0.
2014-03-06 08:13:12
-
給水管水平管距地高度0.25m,J1長度=0.65-0.25=0.4,J2=0,J3=1.2-0.25=0.95。N3、N4地面下返0.35,地上預留0.2,立管長度0.55。
2014-03-06 07:42:39
-
衛生間內的水平給水管按系統圖標示做,水平排水管按系統圖應該是起在板梁下100處,衛生潔具的安裝高度按規范規定,只要有高、低二個標高已知,那就可以定出之間的立管長度了。
2014-03-08 11:58:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看