聶世義 2012-04-10 16:33:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2128查看 3回答
鋼筋綁扎搭接沒有量
梁、墻鋼筋設置為綁扎搭接,但計算后沒算搭接長度,查了搭接設置是正確的,14以下墻水平筋及梁筋均為綁扎搭接,但計算的都沒有搭接長度的量?咋辦?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你是不是指看了計算式里面沒搭接的量呢,因為搭接的量在計算式是體現不出來的,搭接專門有一列的。
2012-04-14 16:08:58
-
先設置鋼筋的定尺長度,如果超過定尺長度就應該有搭接,如果墻體長度不超過定尺長度就沒有搭接。
2012-04-10 16:37:37
-
1、梁墻的長度沒有斷開8米以上是連通的 2、設置成綁扎搭接后 3、匯總計算查看鋼筋計算式(編輯鋼筋)檢查下后面搭接形式是不是綁扎搭接 以上3點滿足了后,是會計算的。
2012-04-13 11:44:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看