deige151593 2012-04-09 09:26:17 | 山東省 安裝 | 1652查看 1回答
一拖多空調外機與內機配管
一拖多空調外機與內機配管圖紙表示Φ9.52/15.88,我的理解9.52是液管,15.88為汽管,我的理解是否正確,請指教,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Φ9.52是輸送冷媒的,Φ15.88,是輸送熱媒的。冷媒的體積小,熱媒的體積大。 是這樣,冷的氟利昂通過細管運行,當氟利昂在蒸發器變熱后,它的體積就變大了,必須在粗管中運行,粗管和細管的流量才能達到平衡。
2012-04-09 12:28:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看