好人 2012-04-08 22:39:17 | 北京市 其他專業 | 603查看 4回答
框架梁搭接區的箍筋問題
框架梁跨中搭接處箍筋應加密嗎,這個怎么算啊。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是綁扎搭接應該加密,焊接是不用加密的。一般來說框架梁要求是焊接的。
2012-04-09 05:32:32
-
你好!根據結構力學原理:框架梁無論是上鐵還是下鐵都是不能在跨中搭接的,因為跨中是彎矩最大之處。而搭接只能在1/3凈跨處,所以箍筋加密只能在梁的兩端1/3凈跨處(箍筋是抵抗彎矩和剪力作用的)
2012-04-08 23:05:57
-
框架梁跨中搭接處箍筋應加密嗎,這個怎么算啊。 你說的這種情況不可能發生,施工規范有規定梁的受力筋不準在跨中搭接的,所以你也不用考慮
2012-04-09 06:44:01
-
贊成3樓的觀點
2012-04-09 07:02:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看