lin970212 2012-04-08 09:05:18 | 北京市 其他專業 | 29311查看 8回答
電氣工程中MR敷設方式是什么
導線為9*BV-2*10+E10----Pc32 MR CC
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣工程中MR敷設方式是什么 答:金屬線槽敷設,看看相關的電氣設計圖集
2012-04-10 16:51:54
-
其實就是橋架敷設
2012-04-08 09:40:17
-
MR是指金屬線槽敷設。 CC是指層頂暗敷。
2012-04-08 09:08:16
-
先總橋架然后在走屋頂
2012-04-11 19:19:34
-
MR-金屬線槽敷設。
2012-04-08 09:07:01
-
MR 是表示 金屬線槽 CC 是表示線管暗敷在天棚頂內的;
2012-04-08 09:10:04
-
你好 這個是敷設方式的一個統計 一、線管的代號 SC:焊接鋼管 TC:電線管 PC:硬質塑料管 CT:電纜橋架 CP:金屬軟管 SR:鋼線槽 RC:水煤氣管 二、導線敷設部位: SR:沿鋼索敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入的吊頂在敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱子內 WC:暗敷設在墻內 FC:預埋在地面內 CC:暗敷設在頂板內 根據中國建筑標準設計研究所出版的《建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號》00DX001 73頁規定: 線路敷設方式標注: 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 混凝土排管敷設:CE 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:F 另外,JDG--緊定式電線管,KBG--扣壓式電線管 一,導線穿管表示 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:FC
2012-04-08 15:00:33
-
導線為9*BV-2*10+E10----Pc32 MR CC 電氣工程中MR敷設方式是什么 MR為金屬線槽敷設CC為暗敷設在屋面或頂板內
2012-04-12 20:46:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看