yuyinmiaomiao 2012-04-07 18:41:56 | 北京市 安裝 | 2354查看 6回答
YJV22-3*95+1*50電纜問題?
YJV22-3*95+1*50電纜截面是多少,北京定額應該套哪項,是否乘以系數?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜的截面的確定是根據單芯最大的截面來確定的 按照95的截面來確定定額編號。 是否乘以系數? 根據當?shù)囟~需要 河北的確是按照三芯來考慮并且三芯加地線也包含進去了不需要乘以系數 你后面的50的也就是地線
2012-04-07 18:49:13
-
YJV22-3*95+1*50電纜截面是多少,北京定額應該套哪項,是否乘以系數? 電纜的規格是由規格大的線徑來確定,看此電纜應該為埋地電纜,定額中電纜是按三芯連地編制的,也就是三芯火線一芯地線,此電纜就不用乘1.3了。
2012-04-07 18:55:14
-
YJV22-3*95+1*50電纜截面是多少,北京定額應該套哪項,是否乘以系數?截面是95mm2,也就是最大單芯的截面。應該套電力電纜敷設。屬于四芯,不乘系數。
2012-04-07 18:57:48
-
截面應該套單芯截面最大的那個,具體那項看電力電纜章節,系數是否要乘看那章的說明
2012-04-07 18:48:30
-
按四芯,截面120以內不乘系數
2012-04-07 20:14:14
-
截面是按單芯最大的截面計算,這根電纜的單芯最大截面為95,mm,套120mm以內的電纜,把主材換掉就好了
2012-04-07 20:34:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看