hua218 2012-04-06 16:30:25 | 廣東省 土建 | 3125查看 5回答
廣東定額屋面細石混凝土保護層問題
圖紙上要求做40厚細石混凝土保護層,做6X6的分格縫。按道理保護層應該套細石混凝土找平子目,但是該子目里不包含做分格縫內容;如果套用細石混凝土剛性防水子目就包括做分格縫內容,但是剛性防水做法和保護層的做法又不同,該如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋面保護層套用樓地面中找平層子目,分格縫可以單獨計算
2012-04-07 09:51:36
-
分格縫單獨計算套相應的定額子目
2012-04-06 16:36:53
-
這種情況如果不單獨計算,我的做法是面積除每個矩形,計算出塊數,然后用邊長乘上兩邊的方法計算。 保護層是按樓地面的找平套價,你這所謂的“細石混凝土保護層”,如果是最頂層,那么就是要按細石混凝土剛性防水套價。
2012-04-06 16:50:08
-
屋面保護層套用樓地面中找平層子目,分格縫可以單獨計算。
2012-04-06 18:05:33
-
看設計如果說的細石混凝土保護層在最頂上一層那就應該是鋼性防水層,如果是保護層的那可以套用樓地面中的找平層,分隔縫單獨計算。
2012-04-06 20:20:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看