shun1127 2012-04-05 08:58:39 | 湖北省 安裝 | 6972查看 3回答
風機盤管帶回風箱,那它的送風口的風管量需要計算嗎?
設備表里面描述:風機盤管帶回風箱,那么它一頭的回風箱不用計算了,它另一頭的送風口處風管需要計算嗎,包括有上面所接的軟接、散流器、百葉風口等需要單獨計算嗎?如需計算,但圖紙只提供了各種型號風機盤管的風口、散流器的規格..無大樣圖,如何計算風機盤管尺寸和軟接尺寸。問題補充:請教下,短的那頭是回風箱還是長的接散流器的那頭是回風箱?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設備表里面描述:風機盤管帶回風箱,那么它一頭的回風箱不用計算了,它另一頭的送風口處風管需要計算嗎,包括有上面所接的軟接、散流器、百葉風口等需要單獨計算嗎?如需計算,但圖紙只提供了各種型號風機盤管的風口、散流器的規格..無大樣圖,如何計算風機盤管尺寸和軟接尺寸。 答:均需要進行計算的,至于高度尺寸根據設計的風管的設計高度確定的。 請教下,短的那頭是回風箱還是長的接散流器的那頭是回風箱? 答:短的那頭,接散流器的是送風口
2012-04-05 09:48:10
-
的送風口處風管需要計算嗎,包括有上面所接的軟接、散流器、百葉風口等需要單獨計算嗎?如需計算,但圖紙只提供了各種型號風機盤管的風口、散流器的規格..無大樣圖,如何計算風機盤管尺寸和軟接尺寸。 需要計算的,風管圖紙沒有標注的按風機盤管出口尺寸考慮,你可以查風機盤管的樣本,里面有這些參數的。 上面的軟接,散流器,風口等單獨計算的。 你可以在網上查廠家的電子樣本的
2012-04-05 09:01:32
-
短的,記著散流器的另一端是回風箱
2012-04-05 16:24:02
-
說明中風機盤管上接的有送風口、回風口、送風管、供回水、凝結水,但圖上只有風機盤管的型號及軟接,
計算時,是按說明上把送風口、回風口、送風管、供回水、凝結水都算一遍,還是按圖上有的算,沒有的不算
-
如圖風機盤管的風管規格和風口如何確定,設備配置表中的A型送風口、B型送風口、回風百葉是指圖上哪些部位
-
請問我框起來的這部分是回風口嗎 這部分有風管嗎 需要計算這部分風管嗎 求帶
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看