xyh7946176 2012-04-02 14:44:30 | 河北省 土建 | 734查看 1回答
關于框架結構的墻面抹灰
關于框架結構的墻面抹灰,用不用分開砼墻抹灰和砌塊墻抹灰,混凝土部分只有框架柱和構造柱,如果只改工程量表達式,是否改成柱面積
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架結構墻面抹灰,只計算磚塊墻面或磚墻面抹灰,柱及構造柱按墻面計算,不作為砼構件處理的。裝修中,墻面抹灰已包含構造柱及柱面的抹灰量,直接套用墻面抹灰或磚、砌塊墻抹灰工程量就可以了,不用再改其它表達式的。 注:沒有混凝土剪力墻的情況。
2012-04-02 14:54:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看