41****@sina.com 2012-04-01 21:01:19 | 江蘇省 安裝 | 2052查看 11回答
煙感探測器線路
平面圖上煙感探測器用的是RVS—2*1.5的線,是同一層的接線箱過來的。我想問下煙感器就用RVS的線就可以工作了么不需要電源的么
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
肯定是要用電源的!
2012-04-02 08:41:42
-
一般用二總線制
2012-04-02 18:12:02
-
煙感本身就是信號回路中的一個信號執行元件,一旦煙氣達到一定濃度,它就導通信號電路,使發光二極管閃爍,區域報警器發出火警信號!一般信號電壓都是6伏,也有12伏的。
2012-04-03 09:57:44
-
同意樓上回答
2012-04-05 09:04:24
-
需要電源的,也是可能從同一層的配電箱出來的
2012-04-01 21:44:34
-
煙感探測器是信號線,但是是需要電源的
2012-04-01 23:54:54
-
平面圖上煙感探測器用的是RVS—2*1.5的線,是同一層的接線箱過來的。煙感器就用RVS的線傳輸信號就可以工作了;不需要電源線。信號本身就是電信號。
2012-04-02 05:41:20
-
平面圖上煙感探測器用的是RVS—2*1.5的線,是同一層的接線箱過來的。我想問下煙感器就用RVS的線就可以工作了么不需要電源的么,煙感探測器用的是RVS—2*1.5的線,需要電源的,、它和模塊控控制箱等一系列共同組成,才能用
2012-04-01 23:37:46
-
當然用電源,不用電源怎么工作呀
2012-04-02 08:01:04
-
你們懂不懂,我從沒有聽說過煙感需要電源線的 ,不懂不要亂說, 建議多學學圖籍 沒有我給你, 圖上聲光報警器電源線引入,其它的不需要 在說一句,你們家的電話線(2根雙絞,我問你哪一根是電源)還要接電源呀。
2012-04-02 08:51:59
-
煙感、溫感探頭,現在一般設計二總線制是2根信號線,工作原理是主控制器發送脈沖電源信號進行巡檢的。
2012-04-03 13:21:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看