兔同學 2012-03-31 10:28:02 | 河北省 其他專業 | 5141查看 9回答
電氣鋼管刷油防腐問題
電氣專業鋼管刷油施工工藝是怎樣的?明配管是否為內外壁均刷防銹漆兩遍?暗配管內壁刷防銹漆一遍?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣專業焊接鋼管刷油施工工藝是明配管是為內外壁均刷防銹漆兩遍,暗配管內壁刷防銹漆一遍
2012-03-31 10:37:21
-
焊接鋼管時需要內外壁刷防銹漆的,鍍鋅鋼管的只是需要在焊點處刷防銹漆就可以的 !
2012-03-31 11:01:25
-
金屬導管內外壁應防腐處理;埋設于混凝土內的導管內壁應防腐處理,外壁可不防腐處理。 具體外壁刷油幾次,規范沒有說明,看設計要求。
2012-03-31 13:54:36
-
1、明配管是外壁刷防銹漆兩遍; 2、暗配管是外壁刷防銹漆一遍。
2012-03-31 13:55:29
-
如果是暗埋在墻里的,內外均刷防銹漆。反之只做內壁防銹漆
2012-03-31 15:28:28
-
電氣專業鋼管刷油施工工藝是怎樣的?明配管是否為內外壁均刷防銹漆兩遍?暗配管內壁刷防銹漆一遍? 答:不管是迷宮能陪還是暗配均是內外壁刷漆得。
2012-04-05 22:52:06
-
暗配的需要內外壁刷漆,明配外壁刷漆就可以
2012-04-06 07:36:31
-
明配管內外刷漆2遍,暗配管要區分是混凝土預埋還是墻體、吊頂內暗配?;炷令A埋只需要內防腐,墻體、吊頂內敷設需要內外均做防腐。
2012-03-31 11:27:39
-
現在做的JDG\\KBG管一般不需要做處理!明裝焊接鋼管外面刷防銹漆兩遍銀粉一遍,內壁采用灌漆處理。鍍鋅鋼管一般不作處理,明裝的話有地方要求做外表刷銀粉的需要
2012-04-02 11:08:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看