xi****@vip.qq.com 2012-03-30 09:33:58 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1881查看 2回答
梁(L)、連梁(LL)、框梁(KL)畫圖時插入點的問題!
畫連梁(L)、梁(LL)、框梁(KL)時插入點是在暗柱中心線還是暗柱邊;如果一端是剪力墻,插入點是剪力墻邊上還是其他什么地方?我都插在邊上了。 畫框梁(KL)時插入點在框柱中心線、或者框柱邊(靠近梁一邊及另一邊)有什么區別嗎? 還有我畫連梁(LL)時,用梁定義構件了(定義為非框梁了,正確的連梁應該是在門窗洞那一欄定義),這個有什么影響嗎? 我真的不想改圖,17層的樓,我都畫完了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納畫連梁(L)、梁(LL)、框梁(KL)時插入點是在暗柱中心線還是暗柱邊;如果一端是剪力墻,插入點是剪力墻邊上還是其他什么地方?我都插在邊上了。(不影響) 畫框梁(KL)時插入點在框柱中心線、或者框柱邊(靠近梁一邊及另一邊)有什么區別嗎?(不影響) 還有我畫連梁(LL)時,用梁定義構件了(定義為非框梁了,正確的連梁應該是在門窗洞那一欄定義),這個有什么影響嗎?(這個有影響,主要是剪力墻的水平貫通筋和梁縱筋的錨固長度)
2012-03-30 09:40:14
-
都畫在中心線就行了,量應該稍微差一點,沒什么大的出入,不改也可以。
2012-03-30 09:59:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看