消火栓管要套消毒沖洗子目嗎
公司一位資深造價員要我在消火栓管里套第8冊的消毒沖洗子目,你們說合理嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第七冊《消防工程》冊說明第三條明文規定:“消火栓管道安裝執行《給排水、采暖、燃氣工程》相應項目。”同時也應執行該冊的消毒、沖洗子目(凡給水管道必須消毒、沖洗),但管道壓力試驗定額已包含。溝槽式連接的管道應執行第七冊《消防工程》相應項目(第八冊沒有溝槽式連接定額)。
2012-03-29 19:43:06
-
公司一位資深造價員要我在消火栓管里套第8冊的消毒沖洗子目,這是不合理的。
2012-03-29 17:38:48
-
消防定額有自動噴水滅火系統管網水沖洗
2012-03-29 18:05:29
-
不需要套取,但要做管道壓力試驗
2012-03-29 18:07:09
-
套消防定額中自動噴水滅火系統的管網水沖洗;給水管才需要沖洗消毒,是為了防止人喝的水源被管道上附著的污染源污染
2012-03-29 18:09:01