-
chjbjy 2012-03-29 13:31:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 2回答
閥板受力筋錨固長度
閥板頂部附加受力筋錨固長度在屬性里改為0后,為什么在編輯鋼筋里查看時顯示是250(鋼筋錨入支座長度)而不是0呢?一塊大筏板,根本沒支座啊。問題補充:附加鋼筋一端為閥板邊,另一邊不是閥板邊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暈 我也頭疼這個 錨固改0也一樣算250mm一邊,我做的是筏板附加筋,沒有尺寸,設計只說左右兩跨柱子到柱子的間距1/3,改CAD圖改了半天,做出來的竟然多了一邊250,只有用負筋才不會多250一邊,負筋要是能自定義范圍就布置就好了
2012-07-14 08:27:05
-
已采納你可以這樣檢查一下,就是在三維狀態下,查看編輯鋼筋,在表格中點中計算支座的鋼筋就能看到這部分的鋼筋在什么地方了。截圖中計算了錨入支座長度的鋼筋是在基礎梁處。你可以按F12選擇所有圖元顯示就好查了。 補充一下,最好不要修改屬性中的錨固與搭接,這樣筏板計算不正確。如果不是搭接,是對焊機械連接最好在計算設置中的搭接設置中修改一下。 后兩個截圖上面的是帶基礎梁的計算,下面的是沒有基礎梁的計算。 就在編輯時修改后要鎖定,否則一計算還有。
2012-03-29 13:48:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看