為人民服務 2012-03-28 11:53:43 | 重慶市 安裝 | 971查看 3回答
請教個問題撒?
報警線:NH-RVS-2.15 在計算它的長度時最后要乘1.039系數嗎?有人說它可以算電纜線所以要乘,對嗎?問題補充:對不起,不是乘1.039,是1.025.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納報警線:NH-RVS-2.15 在計算它的長度時最后要乘1.039系數嗎?有人說它可以算電纜線所以要乘,對嗎? 答:不能乘以系數的,這個只是雙絞線,不是電纜,所以不能乘以系數。 同時1.039是防雷接地的系數,不是電纜的預留系數。電纜的預留系數是1.025
2012-03-28 12:52:42
-
1.039是計算避雷引下線不利用建筑物內鋼筋的延長米和接地母線的延長米系數。 跟弱電里的線沒有一毛錢關系。當然不乘。
2012-03-28 11:58:43
-
損耗在定額中考慮了 你直接輸入計算長度就行了 你說的1.025不考慮,電纜的彎曲長度是在無管道的情況下才發生的,穿管不存在交叉及波形彎冊長度
2012-03-28 11:59:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看