瘋狂的鋼筋 2012-03-28 11:50:10 | 廣東省 其他專業 | 1150查看 3回答
連梁吊筋無法布置,拉筋計算錯誤,KL截面識別錯誤,YAZ沿墻肢垂直筋拉筋加密,如何布置?
1、連梁與次梁相交,為什么連梁上生成不了吊筋及附加箍筋?而KL與次梁相交,同樣的方法就可以生成吊筋。 2、為什么連梁計算出來的拉筋數量比施工的要少很多? 連梁沒有鋼筋三維,所以看不到鋼筋的構造,很難發現鋼筋計算的問題。我點開“編輯鋼筋”查看到拉筋數量的計算公式錯誤,如【1*(Ceil((3300-100)/200)+1)】我的連梁腰筋是6根,箍筋間距100,拉筋應該是3排的間距200,為什么公式里只計算一排的拉筋?我現在是一條梁一條梁的點開編輯修改公式再鎖定構件。方法有點繁瑣不知道這樣對不對?有什么比較簡單的方法修改,或者避免這樣的錯誤公式發生。 3、CAD導梁圖,為什么提取梁時沒有問題,等識別出來的梁好多都有同樣的問題,(就梁高大于500的,識別出來的梁高都是500,比如KL400*800,識別出來就成400*500)這是什么原因? 4、CAD圖紙中,一部分YAZ沿墻肢加密lc,圖紙中標注加密長度及拉筋的直徑、加密的間距,請問這樣的加密信息如何布置到軟件中計算? 請專家指教~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接輸入鋼筋圖形和根數,如圖:
2012-03-28 12:04:02
-
吊筋沒有不能自動布置是因為支座沒設置好的問題; 拉筋結算錯誤,梁截面變化等問題可能是你導入圖紙之后沒有去核對藍圖鋼筋信息,通常識別構件后好多構件信息都會因為圖紙的問題發生變化,所以要重新復核下圖紙和調整下構件的相關屬性,雖然麻煩但是會結果會準確
2012-03-28 14:21:13
-
吊筋可以自動生成。拉筋直徑同箍筋,間距根據圖紙。
2012-03-28 15:16:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看