  • 獨立基礎作接地極工程量怎么計算?

    獨立基礎作防雷接地極,基礎承臺底板筋四周通長閉合焊接,再柱內引下線跨接焊。問題是:基礎承臺底筋內外兩圈閉合焊接,分別與兩條柱內引下線跨接連通,計算時是只計取一個基礎閉合長度還是取全部連通的鋼筋長度?

    通長

    問題補充:麻煩請詳細講解一下

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按一個基礎閉合長度計算。

    2012-03-26 20:03:00 

  • 海南08安裝定額中2-7-67子目中的單位是10m,其中鋼筋含量為.51kg/10m,應該是按全部連通的鋼筋長度計算,鋼筋直徑不同還應換算。 你查看一下定額計算規則就行了。

    計取

    2012-03-26 20:12:14 

  • 按一個基礎的閉合長度即可。

    2012-03-26 20:56:49 

  • 我認為工程量應該按設計要求的數量計算才是最合理也切合實際,然后再套定額。

    2012-03-26 22:45:25 

  • 只計取一個基礎閉合長度

    2012-03-26 21:56:36 

  • 根據定額規定,按基礎的閉合長度計算...

    2012-03-26 22:07:25 

  • 整個閉合長度

    2012-03-27 01:04:01 

  • 按閉合的來比較合適

    2012-03-26 23:03:29 

  • 獨立基礎作防雷接地極,基礎承臺底板筋四周通長閉合焊接,再柱內引下線跨接焊。問題是:基礎承臺底筋內外兩圈閉合焊接,分別與兩條柱內引下線跨接連通,計算時是只計取一個基礎閉合長度還是取全部連通的鋼筋長度? 答:基礎接地網的長度按照閉合的長度計算,還得計算一個引下線與基礎接地的焊接工程量,或者跨接的工程量。

    2012-03-27 09:12:05 