-
rong 2012-03-24 14:58:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 6回答
基礎層柱的箍筋在柱的截面編輯中輸入,但是匯總后它只計算外面的大箍筋不計算小箍筋?
請看圖,基礎層柱的箍筋在柱的截面編輯中輸入,但是匯總計算后,編輯鋼筋里,它只計算外面的大箍筋不計算小箍筋,這是為什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請看圖,基礎層柱的箍筋在柱的截面編輯中輸入,但是匯總計算后,編輯鋼筋里,它只計算外面的大箍筋不計算小箍筋,這是為什么? 答:在基礎層中軟件默認的只計算三根,且只計算最外面的,因為根據03G101及11G101系列圖集可知基礎層的箍筋只起到固定作用,不受剪力,所以設置3個啟到固定作用即可。如果基礎層比較深設置時間距是按500間距計算的,如果你想修改可以再計算設置中修改
2012-03-24 15:05:21
-
看你截圖的箍筋是6*6肢箍筋,這樣的箍筋不用截面編輯中去編輯,可以直接輸入為6*6,不計算內箍筋是基礎內的箍筋只計算外大箍筋,基礎以上的柱要計算內箍筋。
2012-03-24 15:13:37
-
基礎層柱的箍筋,具體應對應圖紙要求,如圖紙是@100或其它尺寸,可在計算設置里設置
2012-03-24 16:14:44
-
看你的柱子截面圖,箍筋全部是B10@100的吧。全部都有計算結果的啦!由于用箍筋是相同的。所以截面圖上用統一的方式全部標出啦。你查看計算結果,外箍、內箍都有顯示的。
2012-03-24 15:23:53
-
這是你設置箍筋支數的問題,箍筋應該是6*6支箍。
2012-03-24 18:27:26
-
按03G101_3圖集說明,基礎里柱子箍筋設置為三道非復合箍筋,所以軟件只計算外箍筋而不算內箍筋。
2012-03-25 17:58:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看