la****@163.com 2012-03-23 22:31:39 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 1回答
梁集中標注
KL-1的集中標注是KL-1 300*700 A10@100/200(2) 2b25 G4b10 這里是沒有下部通常筋嗎? 原位標注是8B25 3/5 。是不是下部通常筋在原位標注設了。 另外:我的柱表中箍筋類型號寫的是1(2*2),是不是表示為2肢箍啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,在原位標注就可以了 2*2也表示2肢箍
2012-03-26 11:22:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看