ma191628 2012-03-23 17:11:40 | 山西省 土建 | 763查看 1回答
人防門框墻
1、人防門框墻的下方高度是不是應該是到地下室底標高的高度?如果是,那么基礎層高度和筏板厚度相差的部分剪力墻高度應該怎么處理? 2、筏板高度中的h中不可以輸尺寸嗎?我輸了幾個不同的尺寸,計算后鋼筋量怎么不變?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、人防門框墻的下方高度是應該是到地下室底標高的高度。基礎層高度和筏板厚度相差的部分剪力墻高度,在基礎層也要畫上剪力墻。 2、筏板高度中的h中可以輸入。如果沒有側面鋼筋,筏板厚度改變,鋼筋不變。