-
wjwgsp 2012-03-22 18:17:48 | 山西省 安裝算量GQI | 1780查看 35回答
暖氣連管同側供水 怎么不能連著一個立管上
臥室有一根立管,先和散熱器的進水相連 ,在從散熱器的回水口出來在通樓下。 繪圖時,怎么和立管連不上。
全部回答
(35)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、繪圖時應該先識別暖氣片,然后再識別管。 2、還可以用設備連管的功能。 3、還可以用管道編輯--布置立管。 4、您是否將供水管道和回水管道的系統設置那里,設置成為不同的系統;還有安裝部位;標高等細節問題都得注意。
2012-03-26 17:46:17
-
看一下供回水的水平支管是否繪制?標高是否正確, 立管處 供回水支管間的高差是否斷開?
2012-03-26 11:27:49
-
檢查一下標高并看一下回水管和立管設置的是否一個系統
2012-03-28 18:15:29
-
最好截個圖看看,不然不知道你說的什么意思
2012-03-28 18:48:56
-
標高不對,查看一下標高
2012-03-28 18:48:29
-
看一下標高
2012-03-22 19:05:20
-
你檢查檢查標高,最好遠程看看就好。
2012-03-22 19:07:48
-
供暖器具中,把供暖器具的“回水方式”改為“異側供水”,改了后再試試!
2012-03-26 15:11:18
-
是否繪制水平支管?
2012-03-26 18:01:02
-
看一下屬性是否一致,標高設置是否能連接上,還不行,試試延伸水平管,應該差不多,要是還不行,你就發給我,我給你看看
2012-03-26 17:26:24
-
看一下回水管和立管設置的是否一個系統,如果不是一個系統,是連接不上的
2012-03-27 13:07:54
-
你是不是連接上沒有通頭啊 算量不算通頭的 定額中已經包含了!
2012-03-27 16:14:24
-
看標高,應該可以。
2012-03-27 21:04:09
-
同意樓主(9)的回答
2012-03-28 00:36:45
-
1、繪圖時應該先識別暖氣片,然后再識別管。 2、還可以用設備連管的功能。 3、還可以用管道編輯--布置立管。 4、您是否將供水管道和回水管道的系統設置那里,設置成為不同的系統;還有安裝部位;標高等細節問題都得注意 這個回答比較好
2012-03-28 19:43:45
-
標高設置有問題,動態觀察一下看看。
2012-03-28 22:19:32
-
動態觀察?。z驗是否漏掉了
2012-03-28 22:42:59
-
看一下屬性是否一致,標高設置是否能連接上。。。。。。。。
2012-03-29 12:11:51
-
采暖管道是要二根立管的(供水、回水)
2012-03-22 19:13:19
-
不能和立管自動連接,看一下你是否繪制水平支管!
2012-03-26 10:12:02
-
散熱器供回水支管標高不同識別立管時根據支管標高確定
2012-03-26 16:41:57
-
供回水分支管標高是否設置正確?供回水支管間的立管是否刪除
2012-03-26 21:40:20
-
肯定是標高問題!! 再看看圖紙!!
2012-03-26 22:55:16
-
先識別散熱器支管,再識別立管,軟件自動生成立管。
2012-03-27 07:41:43
-
9樓朋友說得很對的 我也來學習學習。。
2012-03-27 10:07:09
-
檢查一下管的標高,立管最好采用自動生成.
2012-03-28 08:50:01
-
看上下兩層的屬性標高是否相同
2012-03-28 11:32:37
-
查看下你的標高
2012-03-28 13:16:54
-
看你的管標高有沒有對,還有水平管!
2012-03-28 15:21:10
-
圖標的不會錯的,相信設計,按圖預算
2012-03-28 16:33:03
-
可以在供暖器具中,把供暖器具的“回水方式”改為“異側供水”
2012-03-28 21:56:58
-
因為你把立管識別為供水管、所以回水管不能和供水管相連。
2012-03-28 21:35:21
-
路過看一下,沒有遇見過這種問題,感覺樓上的朋友說的挺詳細,
2012-03-28 22:51:46
-
標高問題檢查下屬性里的標高
2012-03-29 08:28:31
-
繪圖時應該先識別暖氣片,然后再識別管。 還可以用設備連管的功能。 還可以用管道編輯--布置立管。 您是否將供水管道和回水管道的系統設置那里,設置成為不同的系統;還有安裝部位;標高等細節問題都得注意 多檢查下吧,軟件有時是識別不出的
2012-03-29 12:59:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看