44****@qq.com 2012-03-22 15:14:12 | 湖北省 其他專業 | 838查看 4回答
板筋布置問題
板的縱向面筋及縱向底筋不是重復了嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計沒有問題,這是雙層雙向布筋,但布筋時要注意,左右要分開布筋,否則會重復。
2012-03-22 15:34:10
-
不是重復,跨板負筋
2012-03-28 18:29:07
-
04G101-4中第11頁第3.3.2條:當板帶上部已經配有貫通縱筋,但需增加配置板帶支座上部非貫通縱筋時,應結合已配同向貫通縱筋的直徑與間距,采取“隔一布一”的方式。
2012-03-22 15:25:07
-
截圖中板配筋為雙層雙向,縱向面筋及縱向底筋位置不同,不是重復。
2012-03-22 15:16:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看