shiwenchao062807 2012-03-20 10:33:07 | 遼寧省 安裝 | 608查看 4回答
電氣施工圖預算問題
電氣的照明或者插座施工圖平面圖中,為了圖紙看起來美觀,管線往往劃的排列整齊,那么在實際施工時是按照施工圖施工還是按最短距離施工? 按照施工圖是施工的話管線肯定有不必要的浪費,按最短距離施工的話,做預算怎么知道最短距離是如何布置的呢? 施工圖預算應該按照上述哪種方法做?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際按最短距離敷設(shè)。也會遇到障礙,不能走直線的時候。計算按圖紙計算。
2012-03-20 11:09:19
-
電氣的照明或者插座施工圖平面圖中,為了圖紙看起來美觀,管線往往劃的排列整齊,那么在實際施工時是按照施工圖施工還是按最短距離施工? 答:按照最短距離進行丈量,同時考慮施工方便的。
2012-03-20 14:21:31
-
施工時按最短距離施工,預算時按圖紙上距離實量
2012-03-21 22:06:27
-
實際施工按照最短距離施工 按照施工圖是施工的話管線肯定有不必要的浪費,按最短距離施工的話,做預算怎么知道最短距離是如何布置的呢?只要沒有障礙按最短直線距離
2012-03-20 10:40:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看