wingxj 2012-03-20 01:26:58 | 四川省 其他專業 | 9413查看 6回答
SBS防水附加層厚度問題
施工圖中選用4mm厚SBS防水卷材,附加層規范中未找到相應說明必須用4mm厚SBS卷材,用3mm厚卷材做附加層,是否算違規?規范中是否明文有規定?請詳解!謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納附加層規范中未找到相應說明必須用4mm厚SBS卷材,用3mm厚卷材做附加層,不算違規特殊情況可以機動,只要不漏就行。
2012-03-20 06:52:44
-
規范中對此無明確要求,但是用哪一個根據施工圖或施工組織設計來定,根據你的描述,還是應該用4Mm的,自己省料呢3mm也是可以的,最好別讓甲方知道就是了,希望能夠幫到您
2012-03-20 08:17:16
-
施工圖中選用4mm厚SBS防水卷材,附加層規范中未找到相應說明必須用4mm厚SBS卷材,用3mm厚卷材做附加層,是否算違規 習慣上一般附加層與大面一致。
2012-03-20 08:20:53
-
按定額含量里面應該是同一種卷材。
2012-03-20 09:20:44
-
支持樓上的,附加層應該與大面積是同一種卷材
2012-03-20 11:54:49
-
卷材防水附加層通常同大面積的材質,但規范中并未明確要求必須與大面積的完全相同,從施工角度考慮,如果設計未明確與大面積的材質相同,實際用3mm厚的作附加層是沒有問題的。實際施工中如果遇到規范和設計都未明確規定的這種情況,最好請設計的確認一下,避免甲方監理找事。
2012-03-26 10:31:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看