  • 磚混結構基礎層構造柱鋼筋量的問題,請指教

    現做一磚混結構工程的變更,基礎如圖,下部為混凝土,上部為磚基礎。構造柱生根于基礎底部。在鋼筋算量軟件中基礎層構造柱鋼筋只有插筋,計算式為“搭接+錨固”,變更基礎深度(基底由-1.5m加深至-2.0m)后,基礎層的構造柱鋼筋不變,仍為插筋,量不變。請問這樣對嗎?為什么基礎加深、構造柱加長后鋼筋量不變?而且基礎層也沒有箍筋的工程量?疑惑中,請各位老師指教!

    磚基礎

    基礎底

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    基礎加深了,構造柱鋼筋總量肯定變了,基礎是插筋量沒變化,那-1層或首層的鋼筋肯定變了,你再仔細看看。

    2014-04-10 16:20:21 

  • 這樣不對的,基礎加深鋼筋肯定要有變動的,您仔細檢查一下看繪圖有沒有問題

    2014-04-10 16:17:10 

  • 調整構造柱標高。

    2014-04-11 16:26:23 

  • 不知道你在樓層設置里,把基礎層的高度調整過來沒有?你應該把基礎層的高度要調整的

    2014-04-10 17:42:13 