-
xu****@163.com 2012-03-19 11:10:14 | 江蘇省 其他專業 | 1797查看 9回答
多棟建筑物下車庫 畫圖思路
有一項目,地上三棟小高層住宅,框剪結構,有一共同的地下車庫 現在面臨問題:畫地下室部分的時候,主樓部分的剪力墻與地下室外墻有部分重疊(墻身及暗柱) 問:畫地下室時,如果把主樓部分剪力墻畫進去,構件名稱實在太多 如果不畫進去,地下室頂板的小部分梁的支座就是主樓剪力墻,且可能會重復計算重疊部位。 各位高手指導一下!謝謝!問題補充:畫鋼筋
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三棟高層和車庫都應該單獨畫的,這樣出工程量才清楚啊, 主樓部分的剪力墻與地下室外墻有部分重疊(墻身及暗柱),以地下室頂板標高為分界
2012-03-19 17:23:33
-
您好,您的這個問題已經和您電話聯系過了,您可以按照之前在電話溝通里面的描述來操作的。
2012-03-22 19:30:11
-
如果怕構件多,定義麻煩,就要分地下室、主樓進行繪圖計算。 “是畫鋼筋。。。。。。。。啊”鋼筋和圖形都合適。
2012-03-19 11:17:27
-
主樓部分的剪力墻與地下室外墻有部分重疊(墻身及暗柱),可以將主樓部分的剪力墻與地下室外墻定義為一段墻,只是將墻的厚度加厚了,這樣就很省事。 畫鋼筋也可以畫,就是鋼筋的排數問題,可以輸入3排4排鋼筋,畫圖是以個人習慣,我畫圖就將整個工程都畫在一個文件內,分幾棟樓畫也是可以的。
2012-03-19 11:25:58
-
建議你采用導圖比較好
2012-03-19 11:17:55
-
你所遇到的這種情況與我的類似,我這兒是一幢27層辦公樓,一幢五層教學樓、一幢三層幼兒園,共用地下連體車庫底板(27層樓筏板頂與車庫頂平,但比車庫板厚1500),實際處理就是: 1、三幢樓各建單獨的文件,獨立畫; 2、連體車庫單獨畫; 3、支座問題,主樓的墻,柱,只布形狀,不畫鋼筋,全部以厚度命名,因為牽扯梁及板的錨固計算; 4、有重疊的墻,主樓的墻段不布鋼筋,車庫的墻布就行。 像我畫的圖,空的地方就是主樓部分,主樓四周的墻、柱沒有鋼筋,全部在主樓布,但整個基礎是用一個。這樣畫,在主樓你得給主樓柱和墻,布上錨固用的筏板,否則柱子插筋有問題。
2012-03-19 12:00:00
-
畫地下室部分的時候,主樓部分的剪力墻與地下室外墻有部分重疊(墻身及暗柱) 問:畫地下室時,如果把主樓部分剪力墻畫進去,構件名稱實在太多 如果不畫進去,地下室頂板的小部分梁的支座就是主樓剪力墻,且可能會重復計算重疊部位。 用 CAD導圖快一些,就是檢查認真一點。 應全畫進去,你可以分開定義。也可分塊建工程或分區。
2012-03-19 13:22:57
-
地下車庫單畫,地上建筑分3部分畫,但要帶著和下部相連的結構,因為有抗震節點
2012-03-19 20:59:42
-
可以設置一個文件畫,其中一個連接地下室,另兩個建筑可以往高里設置樓層,在查看工程量和算量都不會影響,就是首層另兩個樓的首層鋼筋要注意設置一下。如果三棟樓標高是一樣的,還是按正常樓層畫比較好,就是設置時要三棟樓分開設置。
2012-03-20 11:29:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看