2018/6/29 2012-03-16 09:12:11 | 陜西省 安裝 | 1480查看 3回答
電線走橋架的問題
從配電箱引出的電線 然后經過橋架到另一個配電箱 工程量怎么計算? 走橋架的電線用不用穿管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納識別橋架時定義導線規格,走橋架的電線不用穿管,橋架內有布線架。
2012-03-16 09:29:46
-
走橋架的電線不用穿管
2012-03-16 10:15:40
-
從配電箱引出的電線 然后經過橋架到另一個配電箱 工程量怎么計算? 走橋架的電線用不用穿管? 答:工程量按照水平距離和豎直距離加上進出配電箱的預留組成。一般的敷設與橋架內的電線是不穿管的,除非特殊要求的除外。
2012-03-16 10:30:09