白雪 2012-03-15 15:57:26 | 山東省 土建 | 2615查看 1回答
地面磚低溫熱水輻射采暖樓面
山東03定額,有拿不準的,麻煩你給套一下,謝謝 地面磚低溫熱水輻射采暖樓面 1.8~10厚地面磚,干水泥擦縫 2.25厚1:3干硬性水泥砂漿結合層 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.刷基層處理劑一道 5.50厚C15細石混凝土填充層隨打隨抹平,從門口向地漏找1%坡(上下配Φ3雙向間距50鋼筋網片),中間配加熱管,加熱管上皮最薄出大于等于30厚,沿外墻內測貼20×50高擠塑聚苯板保溫層,高于填充層上皮平 6.鋪真空鍍鋁聚酯薄膜或鋪玻璃布基鋁箔貼面層 7.20厚擠塑聚苯板 8.1.5厚合成高分子防水涂料 9.刷基層處理劑一道 0.20厚1:3水泥砂漿找平層 11.現澆鋼筋混凝土樓板
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納20厚找平層;1.5厚防水涂料;50厚C15砼墊層;1.5厚防水涂料;鋪地磚。
2012-03-15 16:06:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看