mflzhx 2012-03-15 10:50:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 456查看 2回答
小高層 混凝土的梁 腳手架是否計算
在計算 小高層 工程量時 現澆板與梁 一起澆筑 ,梁板 套用 有梁板還是 套用 單梁加平板,再就是 山東消耗量 時 單梁的腳手架是否計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有梁板、平板 消耗量定額里關于磚混的板是套平板. 。 框架結構,框架梁與板整澆時,執行單梁、連續梁即平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆時,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁,連續梁定額。 腳手架; 有梁板的板下梁不計算腳手架。 我省工程量清單計價辦法及消耗量定額中的有梁板是指現澆密肋板、井子梁板(即由同一平面內互相正交或斜交的梁與板所組成的結構構件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。 鋼筋混凝土結構中,框架梁應按單梁、連續梁的規定計算腳手架。建筑物外墻上的框架梁,其腳手架已包含在外腳手架內,不再重復計算。 在計算砼工程量時,框架梁與板整澆的,執行單梁、連續梁及平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密肋梁、井字梁)與板整澆的,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁、連續梁定額。
2012-03-15 10:56:06
-
按梁板分開計算,單梁不計算腳手架
2012-03-15 10:56:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看