15****@qq.com 2012-03-13 22:46:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 4回答
關于頂部柱間配筋沒有數量給出怎么填入
這是一個三階的雙柱獨立基礎。頂部柱間配筋跟分布筋都是B16@200,沒給出數量,但是頂部柱間配筋的填入格式一定要數量+直徑的格式。那么是不是就要自己算出幾根啊?那是用第三階的截面寬去除間距就可以得出是么?還要在考慮保護層厚度嗎?為什么不是軟件來算的呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,從圖上看,上部B16-200雙向配筋應該是獨基的頂部配筋,不是單純的頂部柱間配筋,建議不要在頂部柱間配筋信息中輸入,而是在頂層的階梯中輸入獨基配筋信息,這樣就是軟件自己計算了 對呢,是在頂層階梯中的橫向受力筋與縱向受力筋輸入
2012-03-14 08:16:40
-
1樓的做法正確
2012-03-14 07:59:59
-
數量是根據其間距計算的,你定義好階梯式基礎,在頂層的階梯輸入相應的鋼筋信息即可,及B16-200。 “謝謝你!你的意思是在頂層階梯的橫向受力筋和縱向受力筋都輸入B16@200嗎?我一直認為它就是頂部柱間配筋與分布筋,那么是不對的,是嗎?”定義階梯,在頂階梯中設置鋼筋。
2012-03-13 22:55:06
-
為什么不是軟件來算的這個不清楚,不過應該是自己算。用第三階的截面寬減去保護層厚度除間距+1。
2012-03-13 22:59:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看