  • 火災報警系統調試

    如果5棟樓共用一套火災報警及聯動系統,那么系統調試的時候是按5個系統調試還是1個系統調試?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    5棟樓共用一套火災報警聯動系統裝置時的系統調試,只能按照一個系統計算。只不過是把5棟樓中的報警控制點數匯總以后,根據其點數去選擇相對應范圍的定額子目。

    2012-03-14 08:23:35 

  • 應該按1個系統計算,只不過點數可能會比較多。

    2012-03-13 21:52:49 

  • 應該是6個了 5個樓的火災報警控制器+1個總的火災報警控制器 點數不同

    2012-03-13 23:42:56 

  • 調試定額中單位是系統,所以按照一個算。分三個檔次,相應的點數套取

    2012-03-14 08:23:15 

  • 如果5棟樓共用一套火災報警及聯動系統,系統調試的時候是按1個系統調試。

    2012-03-14 05:52:08 

  • 如果5棟樓共用一套火災報警及聯動系統,那么系統調試的時候是按5個系統調試還是1個系統調試? 答:不管幾棟樓,只要是一個主機,那么就得按照一個系統進行計算,調試的點數不一樣而已。

    2012-03-14 13:33:29 

  • 1個即可,即5棟樓共用一套火災報警及聯動系統,

    2012-03-14 13:20:57 