Lee 2012-03-12 20:52:10 | 遼寧省 土建 | 9873查看 1回答
關于鋼筋定尺搭接
定額規定直徑在10-25之間,定尺為12米,25以上為8米,如果梁上部通常筋為16米,那就需要搭接,這個搭接的量,在廣聯達種是不是就是直接計算縱向受拉鋼筋綁扎搭接長度,就是修正系數乘以LAE,而不是按照定額中的規定,只按16米走,最后統計鋼筋的接頭,按百分之70給30D的搭接?到底應該怎么算?謝謝!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件是按101圖集規定計算的,就是按混凝土強度等級和鋼筋的級別來計算搭接長度的。 定額中規定了12m計算一個接頭,你可以在軟件的搭接設置中將定尺長度修改為12m,軟件就會按12m計算一個搭接,如果12m的計算搭接正好在不允許搭接的范圍就會增加一個搭接。 你在搭接設置中將定尺長度修改為12m后計算匯總,在編輯鋼筋欄的搭接就變少了,在后面的搭接形式欄要選擇綁扎,這樣的搭接量就直接計算了,不用在去計算接頭。
2012-03-12 21:34:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看