無爭 2012-03-11 08:21:00 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1234查看 2回答
框架間填充墻---陶粒磚墻是按設計說明中的厚度計算工程量還是按實際磚規格計算工程量
在圖紙設計說明中:外墻均采用200厚陶粒空心砌塊,內墻采用100厚陶粒空心砌塊,但實際中用的陶粒磚沒有200厚的,采用的規格有190*190*390,190*190*190,190*190*100,240*190*390,240*190*190(含配磚),請問在計算工程量時,是按設計說明的墻厚,還是按磚規格厚度190計算,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照實際砌筑 厚度計算工程量;
2012-03-11 08:22:51
-
已采納在圖紙設計說明中:外墻均采用200厚陶粒空心砌塊,內墻采用100厚陶粒空心砌塊,但實際中用的陶粒磚沒有200厚的,采用的規格有190*190*390,190*190*190,190*190*100,240*190*390,240*190*190(含配磚),請問在計算工程量時,是按設計說明的墻厚,還是按磚規格厚度190計算 按磚規格厚度190計算
2012-03-11 08:22:57
-
遼寧08定額中框架柱超高模板部分工程量如何計算,組價中的超高模板工程量是框架柱所有的模板工程量還是超高部分的工程量乘以相應的超高系數?
-
2004年遼寧定額中機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,
2004年遼寧定額中機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,人工土方工程量套取定額部分是按人工挖土1.5m以內計算還是按照基坑深度4m計算?
-
衛生間墻面有水管和電管線,,我要給工人計算抹管線的長度工程量,,,又不想實際測量,,實際量太費時間,,而且現在墻磚已經貼完,,無法測量,,有沒有簡便的系數算法