chuliang 2012-03-09 12:05:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 2回答
關于剪力墻的繪制
在GGJ中,暗柱的部位應繪制上剪力墻,這是為什么,是什么原理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納http://www.kslywz88.com//GIM_Q_ZSK.exml?__QuestionID=546730 你可以參考這里說的 剪力墻要通過暗柱,不能從暗柱端頭畫起! 1、剪力墻的水平鋼筋區分內外側,外側鋼筋要連續通過,如果將剪力墻只繪制到柱端頭,剪力墻水平鋼筋軟件不能判斷出內外側,算法統一按照內側鋼筋算,您可以自己測試下算法!(所以畫通和畫到柱端頭,鋼筋量有差異);剪力墻與暗柱重疊部分的垂直筋,軟件自動扣減,暗柱鋼筋照算,重疊部分的剪力墻,不算垂直筋! 2、剪力墻繪制通以后,方便導入圖形以后布置房間裝修、建筑面積等點式構件,如果只繪制到柱端頭,導入圖形算量以后,墻柱不能形成封閉區域,裝修很麻煩!還需要把剪力墻延伸了,因?yàn)榘抵菈ι淼囊徊糠郑炷梁湍0逡⑷雺ι碛?jì)算!
2012-03-09 12:15:04
-
暗柱是剪力墻的一部分,屬于墻的豎向加強構件,在鋼筋中有此構件,是需要計算加強部位的鋼筋。
2012-03-09 15:48:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看