ottcool 2012-03-09 09:44:23 | 江蘇省 安裝 | 2028查看 3回答
從電表箱到入戶箱用BV10平方的線,套什么定額
從電表箱到入戶箱用BV10平方的線,套什么定額,管內穿照明線定額沒有大規格電線 是不是要套用管內穿動力線路?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
6平方以上就要按動力穿線考慮
2012-03-14 08:48:19
-
按動力線截面10MM的穿管選取定額,定額的規則就是這么決定的,我們預算就在規則下計算和選取定額
2012-03-09 09:48:01
-
1、是要套用管內穿動力線路定額,照明線路中的導線截面大于或等于6mm2以上時,應執行動力線路穿線相應項目。 2、參考《全國統一安裝工程預算工程量計算規則》第26頁;
2012-03-09 10:06:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看