li-子木 2012-03-09 08:48:09 | 遼寧省 其他專業 | 996查看 5回答
配電箱問題
消防工程由專業分包來做,配電箱安裝清單含在總包投標中,現在控制消防線路有2塊開關需要安裝在配電箱中,這2塊開關應當由誰來完成,是由總包單位還是專業分包單位來做。請明示。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這2個開關在強電的圖紙中有沒有?如果有,就含在總包的報價里,由總包來做,如果是后加的,就要走變更,給誰變更就由誰來做
2012-03-09 10:56:08
-
開關由總包方做,消防的接線
2012-03-09 09:02:00
-
這2個開關肯定是消防的做,基于“誰控制誰施工”的原則。既然消防信號控制這兩個開關,這兩個開關應該由消防做
2012-03-09 09:14:59
-
一般都是整體設計,兩個開關肯定包含在配電箱,那也肯定包含在總包報價了。因此還是歸總包做,消防接線。不過如果變更了或者總包報價時有明確說明,經過協商,可有消防施工,扣除總包費用或另行增加費用。
2012-03-09 12:19:28
-
需要消防的做,首先清單中沒有明確加這兩個開關,現在要加屬于變更。樓上說的好“誰控制誰施工”,這兩個開關時消防信號控制的,總包不應該施工,也不了解消防如何控制為什么控制何談如何施工。 在一個需要樓主明確這兩個開關什么作用
2012-03-09 10:42:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看