雨中漫步 2012-03-08 09:47:51 | 山東省 其他專業 | 2151查看 2回答
地下室剪力墻止水螺栓的計算?山東
地下室剪力墻止水螺栓的需要計算嗎?(山東)模板子目中已經包含對拉螺栓,如果止水螺栓做簽證,子目中的對拉螺栓含量扣除對嗎?止水螺栓套用4-1-96鐵件和10-4-317對拉螺栓端頭處理增加子目嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的情況,子目中的對拉螺栓不扣除,相應每10平方米模板面積增加2.498kg對拉螺栓,調整定額含量,端頭處理執行10-4-317子目。
2012-03-08 10:34:01
-
你的理解非常正確
2012-03-08 10:05:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看