  • 高低壓配電柜二次接線(海南定額)

    1.成套配電柜之間二次接線,RVV-4*4 、RVV-4*2、RVV-4*1.5 套什么定額?我套了控制電纜定額,由于配管配線中4芯導線截面最大也才2.5,? 不知道對不? 2.二次接線工程量怎么算,我看公司的他們都是估算,多少個配電柜就得個大概! 3.二次接線就是盤柜配線嗎?二次接線還要套線端子或電纜頭嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我以前就是做開關柜一、二施工的,根據你的問題說一下: 1、配電柜之間的這些電線,一般是用來連鎖、保護、控制的。比如當消防泵一臺開關柜跳閘,則另一個開關柜則自動閉合,這些線就是用來發失電信號的。從這個意義上來說,它們可以成為控制線。所謂控制線與動力線的區別,是線傳輸的是什么信號,而與線型沒什么關系。所以可以套“控制電纜敷設”就可以 2、工程算量就跟動力線一樣的算法。但接線的端子排一般在柜頂,所以注意加上柜子的高度。 3、肯定不用算電纜頭。因為這些線是剝了皮以后直接插入到端子排里的,根本不用做頭。我做了這么多年施工,控制線做頭的情況很少很少。如果你去現場看看,如果壓接了銅端子,根本就沒辦法連接。 希望可以幫到你

    2012-03-06 22:45:18 

  • 1、RVV-4*4 、RVV-4*2、RVV-4*1.5 這些是軟電纜,不屬于控制電纜 2、一般根據圖紙計算,經驗豐富的話 可以估算 3、是電纜都要算電纜頭的,4mm2以下的很多單位直接算接線端子的