xiaoxiao 2012-03-05 16:38:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 3回答
梁箍筋的問題
輸入TL-1 鋼筋信息是 450*500 箍筋a8-100/200(4) 2c20;3c22 n2c18 軟件算出來如下圖,計算結果里面多了一個小箍筋,這個箍筋是怎么來的呢?是因為這根梁是四肢箍的原因嗎?軟件的計算依據是什么。謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用戶您好,感謝您對廣聯達的支持,計算結果里面多了一個小箍筋,是因為您定義箍筋的時候選擇的箍筋類型為4—1型,如圖所示因為是4支箍,所以有一個大箍筋,一個小箍筋。
2012-03-06 22:19:07
-
定義梁時多畫的。
2012-03-05 16:42:13
-
你定義的箍筋是a8-100/200(4),后面的(4)表示為四肢箍,示意圖如下,所以有一個大箍筋有一個小箍筋。
2012-03-05 17:06:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看