粉雪凝香 2012-03-03 12:34:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 3回答
連梁的問題
1、連梁必須依附在混凝土墻體上嗎 2、在軟件中繪制連梁時候,是只畫洞口上方,還是伸入到兩側暗柱中? 3、連梁是不是必須加上兩側墻體的水平筋作為側面鋼筋?問題補充:4、連梁構建定義中,拉筋那兒的(A6)表示什么意思?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、連梁應該是與剪力墻連接,否則就不是連梁了,屬于連系梁了。2、連梁布置時只要布滿洞口范圍就可以了,布到暗柱中心計算的結果一樣。3、屬于連梁時兩側墻的水平筋設計沒有加大規格就應該是連續通過連梁。 GGJ-2009軟件不要輸入,自動通過,兩邊暗柱內必須畫上剪力墻。 拉筋那兒的(A6)表示拉筋的直徑是6個的。
2012-03-03 12:44:40
-
連梁是剪力墻中門窗洞口上的加強帶,必須依附于剪力墻上。連梁定義好后,要直接點畫在洞口上,軟件會自動按規定計算鋼筋伸出洞口兩邊的長度。連梁兩側的水平筋是剪力墻的水平鋼筋照布。
2012-03-03 13:19:22
-
連梁必須依附在剪力墻上,否則他的側面鋼筋沒法計算。 連梁可以伸入暗柱也可以只畫到洞口邊,只要和暗柱接觸了,軟件會自動計算錨固。 軟件已經默認了連梁的側面鋼筋和剪力墻的水平筋一樣,所以側面鋼筋不用在輸入了。 A6表示連梁的拉筋,在計算設置里面可以設置的,他的間距和連梁的箍筋間距一樣。
2012-03-03 16:55:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看