蔡 2012-03-03 10:12:29 | 廣東省 其他專業 | 1134查看 4回答
關于砌體加強筋的問題
砌體的通長筋和短筋 我在圖紙說明都找不到 這些應該是怎么輸入的??新人求罩
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納找不到說明設計沒有要求就不用計算和施工。 “砌體施工質量控制等級為B級 與后砌隔墻連接的鋼筋混凝土墻柱,應配合建筑圖在墻體位置、按墻的構造要求預留窗臺板、過梁、圈梁拉結筋外,應沿混凝土墻柱高每隔500mm插2d6預埋筋,錨入墻柱內不少于180mm,伸入后砌墻的長度6、7度區不少于墻長的1/5且不小于700mm,8度區宜沿墻全場貫通 這段話應該怎么理解 是不是講砌體加筋的”這是砌體加筋。
2012-03-03 10:14:11
-
如果說明中沒有,那看看砌塊墻體說明中是否有參照什么圖集的,圖集中會有砌體加強筋如何布置。即圖紙上有的按圖紙布置,如果圖紙上沒有就按圖集布置。
2012-03-03 10:18:22
-
砌體的通長筋在說明中沒有就不用輸入,你說的短筋如果是砌體拉筋圖紙說明都找不到也應該按規范輸入。
2012-03-03 10:21:21
-
圖紙結構說明里面就有,看抗震等級是幾級。不管它是幾度,只要是二級抗震,就加砌體通長筋。這個在定義砌體的時候就可以設置~
2012-03-03 10:24:36