42****@qq.com 2012-03-02 09:16:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6987查看 4回答
什么是砌體加筋,應該布置在什么位置?
什么是砌體加筋?在鋼筋抽樣算量中,砌體加筋在什么情況下需要布置,布置在什么位置?在結構圖紙中沒有規定時應該根據什么來定義和布置砌體加筋呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砌體加筋,一般是指非鋼筋混凝土墻為了提高強度,滿足抗震需求置入的鋼筋。 有兩種形式:一是砌體通常加筋 二主要用在柱與墻交接的地方;或墻轉角的地方。 一般是高度每500MM加一層
2012-03-05 16:42:40
-
砌體加筋在墻體交界和與柱交接的位置布置 按軟件的智能布置功能 自動生成砌體加固筋
2012-03-02 09:21:03
-
一般情況下在結構圖紙設計說明中有相關拉接筋布的說明,是按墻全長布置還是按1米布置等。一般情況下在構造住、柱與墻交接處布置,如圖
2012-03-02 09:29:28
-
砌體加筋就是在墻柱交接處按每500㎜高一層高置,200厚墻每層2根,長度按圖紙要求,或結構說明,一般長度為一米。
2012-03-02 13:10:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看