guojiwanmeimg 2012-03-01 10:00:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 4回答
暗柱與剪力墻接觸處的拉筋怎么計算
暗柱與剪力墻接觸處的拉筋怎么計算? 在邊緣構件配筋表里暗柱邊上有兩根拉筋(在剪力墻里),它又不屬于暗柱,應該屬于剪力墻的拉筋才對,這拉筋該怎么計算呢?在軟件內應該怎么設置? 麻煩知道的回答下。謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在暗柱范圍內不計算拉筋。
2012-03-01 10:10:13
-
你好,在剪力墻內設置拉筋(如A6-600*600)就可以了,軟件會處理的。
2012-03-01 10:22:13
-
1、你指的是【約束邊緣構件】。【約束邊緣構件】和【構造邊緣構件】的區別,從圖紙效果來看,【約束構件】由“核心部位”和“擴展部位”組成,而【構造構件】沒有“擴展部位”。 2、在軟件中,該構件用暗柱定義和布畫,“擴展部位”應包含在暗柱范圍之內(該部位拉筋實際是加強的,不是隔一布一),可用【截面編輯】功能處理。
2012-03-01 10:43:37
-
約束邊緣構件的拉筋在暗柱中設置。
2012-03-01 15:59:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看